Вход | Регистрация | Забыли пароль?
Страницы: 1 2 3 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 42 43 44
Электрика
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 19.12.2012, 14:27 | Полезность: 0
   #521
Lehan писал(а):

Александр 777 а что именно неправильного в штробах на фото выше??Вроде снип гласит что в несущих стенах толщиной более 80мм штробы должны быть не глубже 30 мм,не более 3-х метров и идти по кратчайшему расстоянию.
Все верно, в этом то и вопрос, в снипе написано, что по стенам кабель (провода) должны идти строго вертикально и строго горизонтально и повороты все под 90 град., а на фото она сделана криво, это и не допустимо!
--- Реклама ---
Коренной житель
Сообщений: 403
Регистрация: 18.10.2011
Статус: offline
Корпус: 6
Секция: 2
Этаж: 13
Рейтинг: -7 ()
Написано: 19.12.2012, 14:29 | Полезность: 0
   #522
Lehan
А хоть приблизительная схемка есть и состав оборудования применительно к нашим условиям по 63А вводного автомата?
Житель
Сообщений: 51
Регистрация: 13.11.2012
Статус: offline
Рейтинг: 17 ()
Написано: 19.12.2012, 15:31 | Полезность: +1
   #523
lusui писал(а):
Lehan
А хоть приблизительная схемка есть и состав оборудования применительно к нашим условиям по 63А вводного автомата?
Схемка примитивная,вот например
Где Р1,К1-это единое устройство(примерно такое DILM65)
Коренной житель
Сообщений: 403
Регистрация: 18.10.2011
Статус: offline
Корпус: 6
Секция: 2
Этаж: 13
Рейтинг: -7 ()
Написано: 19.12.2012, 17:07 | Полезность: 0
   #524
Lehan
Спасибо. Вроде нашел УЗМ-51 в москве (в щите места на него как раз и осталось). Если всеж не куплю воспользуюсь Вашим вариантом и буду думать куда воткнуть в щит.
Житель
Сообщений: 93
Регистрация: 20.02.2012
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 1
Рейтинг: 22 ()
Написано: 20.12.2012, 14:21 | Полезность: 0
   #525
Lehan писал(а):

Александр 777 а что именно неправильного в штробах на фото выше??Вроде снип гласит что в несущих стенах толщиной более 80мм штробы должны быть не глубже 30 мм,не более 3-х метров и идти по кратчайшему расстоянию.
а можно ссылочку на СНИП?
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 20.12.2012, 16:34 | Полезность: 0
   #526
Утверждены
Постановлением Госстроя СССР
от 11 декабря 1985 г. N 215
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
СНиП 3.05.06-85
Срок введения в действие
1 июля 1986 года

Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций

3.32. Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре ниже минус 15° С.
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложе¬ны параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше
80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов — не более 0,5 м; одиночных проводов -0,9 м;
б) при покрытии проводов сухой штукатуркой —до 1,2 м.
3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.
3.37. Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом — не более 2 мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и про¬тяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгора¬емого звукоизолирующего материала.
3.39. Установку труб и коробок в арматурных каркасах следует вы¬полнять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления установочных, ответвительных и потолочных коробок. Для обеспе-чения расположения коробок послеформования заподлицо с поверхностью панелей их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость арматурного каркаса на 30—35 мм.
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.
Почетный житель
Сообщений: 1729
Регистрация: 14.11.2012
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: -19 ()
Написано: 20.12.2012, 17:46 | Полезность: +2
   #527
Закупил автоматы:
Всё АББ - на розетки DSH941R Авт.диф.тока C16 30мА тип АС 2CSR145001R1164 отдельно кухня и ванная, отдельно комната и корридор. 2х 1200~
Вводной - S201 C63 Автомат.выкл-ль 1-полюсной 2CDS251001R0634 260~
Плита - S201 C50 Автомат.выкл-ль 1-полюсной 2CDS251001R0504 245~
Свет, посудомойка, кондер, стиралка (на каждую позицию отдельный автомат) - S201 C16 Автомат.выкл-ль 1-полюсной 2CDS251001R0164 4x 140~

итого 3500 за всё
Коренной житель
Сообщений: 403
Регистрация: 18.10.2011
Статус: offline
Корпус: 6
Секция: 2
Этаж: 13
Рейтинг: -7 ()
Написано: 20.12.2012, 17:56 | Полезность: 0
   #528
А я взял почти все schneider
ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A (C) 4,5kA тип AC 30mA (2мод.) - 1.00 шт.
ABB Шкаф распределительный в нишу 3ряда 36(42)мод.585х350х95 - 1.00 шт.
Schneider Electric Acti 9 iID K УЗО 2P 25A тип АС 30mA - 5.00 шт.
Schneider Electric Acti 9 iK60N Автоматический выключатель 2P 63A (C) 6kA - 1.00 шт.
Schneider Electric Домовой ВА63 Автоматический выключатель 1P 10A (C) 4.5kA - 4.00 шт.
Schneider Electric Домовой ВА63 Автоматический выключатель 1P 16A (C) 4.5kA - 15.00 шт.
Schneider Electric Домовой ВД63 УЗО 2P 16А тип АС 10mA - 1.00 шт.
УЗМ-51М - 1.00 шт.

Итого: 15 000 руб
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 20.12.2012, 18:05 | Полезность: 0
   #529
Поедатель Младенцев писал(а):
Закупил автоматы:

Вводной - S201 C63 Автомат.выкл-ль 1-полюсной
Зачем??? У вас считок на квратиру рассчитан на ток 60А, для чего вы защиту ставите выше пропускного номинала по току счетчика?
Почетный житель
Сообщений: 1729
Регистрация: 14.11.2012
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: -19 ()
Написано: 20.12.2012, 20:48 | Полезность: 0
   #530
У меня вводной автомат и автомат в щитке на 63 ампера. Я не с потолка цифры брал.
--- Реклама ---
Житель
Сообщений: 51
Регистрация: 13.11.2012
Статус: offline
Рейтинг: 17 ()
Написано: 20.12.2012, 21:39 | Полезность: 0
   #531
Поедатель Младенцев
Да все правильно,счетчик то выдержит если что...но вот в квартирном щитке лучше бы поставить на 50А,что бы гарантированно выбивало его,а не приходилось бежать в коридор.На плиту конечно 50А много,она же у вас не больше 8кВт?если нет то даже 40А это с запасом.
Я не вчитывался в подробности кто ставит какие автоматы,но кто ставит УЗО+автоматический выкл,то следите за тем что бы номинал тока УЗО был больше тока автомата,т.к. УЗО не расчитано на срабатывание от КЗ.
На схеме выглядит примерно так

Ставить УЗО без автомата нельзя! Или все это можно заменить Диф.автоматом,но они более ломучие.
Почетный житель
Сообщений: 1729
Регистрация: 14.11.2012
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: -19 ()
Написано: 20.12.2012, 22:26 | Полезность: 0
   #532
Считал по характеристикам плиты. Куда хуже будет если плиту выбивать будет во время готовки.
Житель
Сообщений: 51
Регистрация: 13.11.2012
Статус: offline
Рейтинг: 17 ()
Написано: 20.12.2012, 22:36 | Полезность: 0
   #533
Поедатель Младенцев
Ну смотрите конечно сами,но выбивать ничего не будет. Плита у вас точно не больше 8кВт,а например 8,3кВт=38А.Куда вам автомат на 50? А вот проводом вы скорее всего хотите подключить 3х4мм2? а вот он будет сильно греться..
Почетный житель
Сообщений: 1729
Регистрация: 14.11.2012
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: -19 ()
Написано: 20.12.2012, 22:44 | Полезность: 0
   #534
На плиту проложен 3x6.

Я работаю в строительной организации. Мне проект чертили наши электрики.
Коренной житель
Сообщений: 169
Регистрация: 12.02.2011
Статус: offline
Корпус: 8
Секция: 4
Рейтинг: 19 ()
Написано: 20.12.2012, 23:22 | Полезность: 0
   #535
Автомат нужен для защиты проводки!!! Какой смысл ставить 50А? Плита сгорит, а автомат не отключится... отсюда и пожары.
Почетный житель
Сообщений: 1729
Регистрация: 14.11.2012
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: -19 ()
Написано: 21.12.2012, 00:13 | Полезность: 0
   #536
Evgen у вас как было с электродинамикой в школе\институте? Автомат это тот же предохранитель и нужен он для защиты от короткого замыкания в первую очередь, когда резко возрастает ток в цепи. Номинал автомата выбирается в первую очередь для того, чтобы его не выбивало от нормальной работы электроприбора. А вот при КЗ ток в любом случае будет ТАКОЙ, что любой по величине бытовой автомат моментально вырубит сеть так или иначе. А с проводами ничего не случится. Они с двукратным запасом МИНИМУМ.
Почетный житель
Сообщений: 1074
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 1
Этаж: 6
Рейтинг: 48 ()
Написано: 21.12.2012, 09:35 | Полезность: 0
   #537
Поедатель Младенцев
Автомат нужен не только для защиты от короткого замыкания. Автомат также защищает от перегрева сети. И если брать автомат с высоким номиналом он просто не будет вырубать сеть при перегреве проводов. На кабель сечением 6 квадратов автомат все же ставить лучше не выше 32 Ампер. Это будет надежнее. Это если Вам важна безопасность и надежность.
Почетный житель
Сообщений: 1729
Регистрация: 14.11.2012
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: -19 ()
Написано: 21.12.2012, 10:16 | Полезность: 0
   #538
Metrolog есть два типа автоматов. Тепловой и электромагнитный. В первом случае проходящий ток нагревает металлическую пластину и при определенном нагреве она изгибается и выключает автомат. Срабатывать он может от нескольких секунд до нескольких часов. Электромагнитный автомат срабатывает за доли секунды, но при гораздо большем значении тока. Автомат не знает и не должен знать о сечении проводов, которые к нему подключены. Его эксплуатационные характеристики зависят только от типа и номинала.
В любом случае, я верю своим электрикам.
К слову, родной автомат на плиту 32А, но и провод к нему идет 3х4, а не 3х6.
Настоящая жительница
Сообщений: 753
Регистрация: 02.05.2011
Статус: offline
Рейтинг: 48 ()
Написано: 21.12.2012, 11:16 | Полезность: 0
   #539
Поедатель Младенцев
Спасибо за обьяснения,плюсую.
Почетный житель
Сообщений: 1060
Регистрация: 18.09.2012
Статус: offline
Корпус: 26а
Рейтинг: 16 ()
Написано: 21.12.2012, 11:24 | Полезность: 0
   #540
Поедатель Младенцев
по факту от заметно избыточной нагрузки автомат отключается за неск. секунд, провода за это время не успеют подгореть.
--- Реклама ---
Страницы: 1 2 3 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 42 43 44


Пробки на Яндекс.Картах
Яндекс.Погода
Пользовательское соглашение | Размещение рекламы
Copyright © www.solncevopark.ru, 2010