   #681
Александр 777
спасибо за информацию. до начала дачн.эл.работ еще много времени.
буду применять цельный провод (т.к.есть в наличии) метров 50 , но 3х1.5. Заземление мне ни к чему...лишнюю что - с ней делать -похоронить или вырезать? чтоб никого не смущала?
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 22.02.2013, 09:13 | Полезность: 0
   #682
yuriy_59 писал(а):
Александр 777
спасибо за информацию. до начала дачн.эл.работ еще много времени.
буду применять цельный провод (т.к.есть в наличии) метров 50 , но 3х1.5. Заземление мне ни к чему...лишнюю что - с ней делать -похоронить или вырезать? чтоб никого не смущала?
Вырезать не нужно, лучше «похоронить», концы заизолировать и пусть остается как запасная, хорошо если на все время эксплуатации останется запасной, а так может будет нужна когда-нибудь.
Если планируете кабель прокладывать по дереву, то обязательно в металлической гофре (или трубе), розетки, выключатели, распределительные коробки и т.п. необходимо отделить от места монтажа несгораемой прокладкой (например асбестом или металлической пластиной).
Если кирпичная, то требования такие же как и к нашим квартирам
Кабель лучше использовать ВВГнг или NYM. 3х1,5 выдерживает при прокладке его в трубе до 3,3 кВт, думаю для дачи этого достаточно.
Удачи!
Настоящий житель
Сообщений: 696
Регистрация: 22.01.2012
Статус: offline
Корпус: 12
Секция: 4
Этаж: 13
Рейтинг: 3 ()
Написано: 22.02.2013, 18:01 | Полезность: 0
   #683
Александр 777
на предмет изоляции коробок-розеток и др. -не знал об изоляции металл.пластиной или асбестом. Раньше почему-то "изолировали" подрозетником из фанеры до 10 мм...даже в деревянных домах.
дом деревянный - использование внутри обычных кабель каналов допустимо? а то гофра даже пластиковая будет по-подвальному смотреться.
Настоящий житель
Сообщений: 454
Регистрация: 21.07.2011
Статус: offline
Корпус: 18
Рейтинг: 13 ()
Написано: 26.02.2013, 20:56 | Полезность: 0
   #684
Я пропустил наверное, но всё равно спрошу:

а как провести проводку по сантехкабине (п44-т) для стиральной машины?

Её обязательно вести отдельную, или та розетка, которая уже установлена, для неё и используется?
Почетный житель
Сообщений: 1729
Регистрация: 14.11.2012
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: -19 ()
Написано: 26.02.2013, 21:06 | Полезность: 0
   #685
Стиральную машинку, так же как посудомоечную и кондиционер, лучше вешать на отдельный автомат.
Настоящий житель
Сообщений: 454
Регистрация: 21.07.2011
Статус: offline
Корпус: 18
Рейтинг: 13 ()
Написано: 26.02.2013, 22:02 | Полезность: 0
   #686
а кто нибудь проводил отдельный кабель в сантехкабину п44-т? может примерно показать схему как?
Коренной житель
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.2012
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 09.03.2013, 00:17 | Полезность: 0
   #687
2Александру 777!!!

Прошу подсказать (в продолжение моего первого вопроса по заземлению).
Ознакомившись с квартирой подробно рассмотрел электрощит на этаже и получил такую информацию:

Щит такой

Наклейка (желая) на двери гласит, что он называется Щит этажный УЭРВ-1-nx50Д(100)/Сч/УХЛ4*

Детальнее куски щита снял отдельно

Здесь написано, что Устройство Этажное Распределительное Встроенное УЭРВ используется с видами системы заземления TN-S и TN-C-S
Достаточно ли здесь информации, чтобы ответить на вопрос? А вопрос такой: Какая точно это система заземления первая или вторая?
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 11.03.2013, 10:32 | Полезность: 0
   #688
Атомный Дед
Добрый день!, начну своей ответ с того, что попрошу не забывать, то, что мы живем в России (прости меня матушка Россия)

TN-S – это система, в которой на всем протяжении разделены нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Это самая безопасная, но и самая дорогая система.

Подсистема TN-C-S – это промежуточный вариант. В ней нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в какой-то ее части. Обычно это главный щит здания (защитное заземление дополняется защитным занулением). Далее по всему зданию эти проводники разделены. Эта система оптимальна с точки зрения соотношения цена - качество.

Что-то может быть еще полезного почерпнете для себя вот с этого сайта
Коренной житель
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.2012
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 11.03.2013, 11:00 | Полезность: 0
   #689
Александр 777 писал(а):
Атомный Дед
Добрый день!, начну своей ответ с того, что попрошу не забывать, то, что мы живем в России (прости меня матушка Россия)...
Т.е. Вам не достаточно данных, чтобы ответить на мой конкретный вопрос? Спасибо.
Коренной житель
Сообщений: 393
Регистрация: 01.02.2011
Статус: offline
Корпус: 9
Секция: 6
Этаж: 8
Рейтинг: 20 ()
Написано: 11.03.2013, 11:39 | Полезность: 0
   #690
Добрый день.

Не подскажете сколько киловатт приходит на одну квартиру???
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 11.03.2013, 11:40 | Полезность: 0
   #691
10
Коренной житель
Сообщений: 393
Регистрация: 01.02.2011
Статус: offline
Корпус: 9
Секция: 6
Этаж: 8
Рейтинг: 20 ()
Написано: 11.03.2013, 12:04 | Полезность: 0
   #692
Satyr писал(а):
10
СПС
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 11.03.2013, 12:05 | Полезность: 0
   #693
Атомный Дед
Нет, не достаточно, в этажном щите, который вы показали, эти две системы выглядят одинаково. Для того, чтоб определить наверняка какая у нас система нужно заглянуть в водной шкаф в щитовой дома (подъезда), если возможность туда попасть у вас есть, то нужно сфотографировать шкаф, куда заходит кабель с ТП, если в этом шкафу будет перемычка между РЕ и N (а, она скорее всего там будет), то однозначно наша система TN-C-S, если нет перемычки то система TN-S.
Я думаю главный инженер с УК должен знать какая у нас система.

В любом случае обе эти системы для квартиры с точки зрения электробезопасности одинаковы и для вашей затеи разницы принципиальной нет.
Из личной практики, я не когда не встречал, чтоб тянули от ТП до щитовой дома 5 жильный кабель, как правило это АВБбШв 4х120, три жилы это фазные и одна нулевая. Все щитовые в доме имеют свое отдельное устройство заземления.

Если продолжить логически развивать эту тему дальше.
Система TN-S – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем её протяжении (ПУЭ Глава 1.7 п. 1.7.3)
Т.е. от источника питания (источником питания принято называть трансформатор или генератор) до нашего дома должен идти кабель с 5-ю жилами, где три жилы это фазы, одна нулевой защитный проводник и другая это нулевой рабочий проводник. В России так не делают, это действительно дорого с точки технико-экономического обоснования. У нас идет кабель от трансформатора АВБбШв 4х120. Получается, что по определению ПУЭ в наших домах не идет система TN-S.
Система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (ПУЭ Глава 1.7 п. 1.7.3)
Т.е. от источника питания идет кабель с 4-мя жилами (это уже ближе к нашей действительности). В сетях до 1000В (это наши сети) используется система с глухозаземленной нейтралью, т.е. на выходе из трансформатора (низкая сторона 380В) ноль на глухо заземлен (ноль соединен с землей на прямую), получается, что от источника питания до щитовой нашего дома идет совмещение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников, а в щитовой (во ВРУ) идет разделение PE проводника и N проводника.

Отсюда напрашивается вывод, что в наших домах система TN-C-S. Но если по каким-то причинам проектировщики заложили питающий кабель нашего дома (в чем я не уверен, что такое может быть) 5-ти жильный, чтоб обеспечить нам систему TN-S, то у соответственно у нас система TN-S.
Коренной житель
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.2012
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 11.03.2013, 12:30 | Полезность: 0
   #694
Александр 777 писал(а):

...
Система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (ПУЭ Глава 1.7 п. 1.7.3)
Т.е. от источника питания идет кабель с 4-мя жилами (это уже ближе к нашей действительности). В сетях до 1000В (это наши сети) используется система
...
Отсюда напрашивается вывод, что в наших домах система TN-C-S. Но если по каким-то причинам проектировщики заложили питающий кабель нашего дома (в чем я не уверен, что такое может быть) 5-ти жильный, чтоб обеспечить нам систему TN-S, то у соответственно у нас система TN-S...
Вот в доме, где я сейчас живу (проекта П-44Т), где система заземления TN-C-S, тем не менее выглядит иначе:


Провод N (синий) присоединён прямо в шкафу.
Согласитесь, что делая TN-C-S не имело бы смысла тянуть одну жилу до домового ввода, а там её соединять с желто-зелёным? Или я не прав?
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 11.03.2013, 12:34 | Полезность: 0
   #695
Атомный Дед

Есть возможность сфотографировать верхнию часть этажного щита?
Добавлено 11.03.2013 в 12:35
там где автоматы стоят
Коренной житель
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.2012
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 11.03.2013, 12:36 | Полезность: 0
   #696
Атомный Дед писал(а):
Александр 777 писал(а):

...
Система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (ПУЭ Глава 1.7 п. 1.7.3)
Т.е. от источника питания идет кабель с 4-мя жилами (это уже ближе к нашей действительности). В сетях до 1000В (это наши сети) используется система
...
Отсюда напрашивается вывод, что в наших домах система TN-C-S. Но если по каким-то причинам проектировщики заложили питающий кабель нашего дома (в чем я не уверен, что такое может быть) 5-ти жильный, чтоб обеспечить нам систему TN-S, то у соответственно у нас система TN-S...
Вот в доме, где я сейчас живу (проекта П-44Т), где система заземления TN-C-S, подключение, тем не менее, выглядит иначе:


Провод N (синий) присоединён прямо в шкафу.
Согласитесь, что делая TN-C-S не имело бы смысла тянуть одну жилу до домового ввода, а там её соединять с желто-зелёным? Или я не прав?
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 11.03.2013, 12:40 | Полезность: 0
   #697
Атомный Дед
Зачем вы еще раз продублировали то же самое?, мне автоматы ныжны, те, что сверху над счетчиками стоят, вернее нужно посмотреть куда эти синии провода идут?
Добавлено 11.03.2013 в 12:41
Какого года постройки дом?
Коренной житель
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.2012
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 11.03.2013, 12:55 | Полезность: 0
   #698
Александр 777 писал(а):
Атомный Дед
Зачем вы еще раз продублировали то же самое?, мне автоматы нужны, те, что сверху над счетчиками стоят, вернее нужно посмотреть куда эти синии провода идут? Какого года постройки дом?
Во-первых я ничего не дублировал - я первый раз выложил эти фото, т.к. снял их прямо перед этим постом.
Во-вторых куда могут идти синие провода? На N автоматов каждой квартиры.



Год постройки дома 2000г.
Коренной житель
Сообщений: 395
Регистрация: 26.10.2012
Статус: offline
Корпус: 18
Секция: 3
Этаж: 1
Рейтинг: 25 ()
Написано: 11.03.2013, 12:57 | Полезность: 0
   #699
Не могу понять, у вас судя по фотографии от желто-зеленого (алюминий, по чему-то?), отходят синие провода, т.е. вы хотите сказать, что монтажники рабочий ноль выполнили желто-зеленым проводом (это строго запрещено, ну да ладно, раз сделали так сделали) или может они в этажно щите заземление на квартиры выполнили синими проводами?, вот в чем вопрос, можно еще пару фоток, желательно весь щит
Коренной житель
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.2012
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 11.03.2013, 13:30 | Полезность: 0
   #700
Александр 777 писал(а):
Не могу понять, у вас судя по фотографии от желто-зеленого (алюминий, по чему-то?), отходят синие провода, т.е. вы хотите сказать, что монтажники рабочий ноль выполнили желто-зеленым проводом (это строго запрещено, ну да ладно, раз сделали так сделали) или может они в этажно щите заземление на квартиры выполнили синими проводами?, вот в чем вопрос, можно еще пару фоток, желательно весь щит
Вот пощёлкал:
Общий вид

Наклейка

В открытом виде - большой формат

тоже большой

Первый отвод

второй отвод

Он же

фаза