Вход | Регистрация | Забыли пароль?
Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44
Электрика
Житель
Сообщений: 36
Регистрация: 07.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 12 ()
Написано: 21.09.2011, 23:11 | Полезность: +2
   #1
Почитал что пишут, решил как инженер-электрик создать тему, наверняка будут вопросы.
Сразу отпишусь по поводу водонагревателя, раз есть тема...
1. Водонагреватель должен быть на отдельной группе.
2. Водонагерватель исключительно накопительный, никаких проточных. У вас просто мощности не хватит.
3. В качестве аппарата защиты - диф автомат 16А/30мА
4. Кабель ВВГнг-ls 3х4. (можно 3х2,5 , но лучше немного запаса взять для водонагревателя)
5. Дополнительное заземление от КУП (коробка уравнивания потенциалов)
Это такой общий случай, который можно применить в 98% процентах, так сказать чтобы не заморачиваться.

По поводу мощности.
Инфы естественно никакой нет, но по опыту в панельке выделят 10кВт. напрежение 220В (1 фаза).

Если какие-то есть вопросы пишите.

Чтобы не было вопросов по поводу компетентности - сразу напишу...
Работаю я проектировщиком по электрике.
Так же занимаюсь приемкой квартир в качестве специалиста электролаборатории. Имею IV группу допуска до 1000В.
На моем счету порядка 300 выполненных проектов от квартиры до КТП.
--- Реклама ---
Почетный житель
Сообщений: 1049
Регистрация: 23.03.2011
Статус: offline
Корпус: 1
Секция: 4
Этаж: 13
Рейтинг: 27 ()
Написано: 22.09.2011, 00:41 | Полезность: 0
   #2
CHuth
Ну и ринунок схемы подключения было бы неплохо ...
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 22.09.2011, 01:00 | Полезность: 0
   #3
CHuth писал(а):

2. Водонагерватель исключительно накопительный, никаких проточных. У вас просто мощности не хватит.
...
По поводу мощности.
Инфы естественно никакой нет, но по опыту в панельке выделят 10кВт. напрежение 220В (1 фаза).
Как говорится, а мы то и не знали, столько лет счастливо с проточником живем -))
При 10кВт можно повесить проточник на 6.4кВт и уже вполне себе нормально 2 недели профилактики на котельной пережить.
Коренной житель
Сообщений: 353
Регистрация: 20.08.2011
Статус: offline
Корпус: 11
Рейтинг: 21 ()
Написано: 22.09.2011, 09:45 | Полезность: 0
   #4
Скажите, "земля" в наших квартирах будет?
Почетный житель
Сообщений: 2501
Регистрация: 15.03.2010
Статус: offline
Корпус: 9
Секция: 3
Рейтинг: 154 ()
Написано: 22.09.2011, 09:45 | Полезность: 0
   #5
А я накопительный себе поставил на 15 л и жрет всего 1,5 квт. и никаких проблем, воду отключили- ты его включил и горячая вода опять во всех кранах. Иногда уже горячую воду дадут,а ты и забываешь что водонагреватель можно уже отключать .
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 22.09.2011, 10:54 | Полезность: 0
   #6
Filder писал(а):
А я накопительный себе поставил на 15 л
Плохо представляю, как 15 литрами помыться... ну это горячей 15, в сумме помоечной температуры получится литров 50 - но это и одному может не хватить, не говоря уж о типовых 2-3 человеках.
Местная
Сообщений: 3254
Регистрация: 02.08.2010
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: 56 ()
Написано: 22.09.2011, 11:29 | Полезность: 0
   #7
у нас на 30л. разведен и в ванную, и на кухню. на четверых хватает, чтоб без песен и по быстрому)
Почетный житель
Сообщений: 2501
Регистрация: 15.03.2010
Статус: offline
Корпус: 9
Секция: 3
Рейтинг: 154 ()
Написано: 22.09.2011, 11:38 | Полезность: +1
   #8
Satyr писал(а):
Filder писал(а):
А я накопительный себе поставил на 15 л
Плохо представляю, как 15 литрами помыться... ну это горячей 15, в сумме помоечной температуры получится литров 50 - но это и одному может не хватить, не говоря уж о типовых 2-3 человеках.
поставил на 15 л так как по размерам подходил, удобно встал в стояк в туалете,засунул его туда и не видно. А так 15 литров кипятка (90 градусрв) хватает за глаза,если без фанатизма конечно.
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 22.09.2011, 11:58 | Полезность: 0
   #9
А как же налить ванну, накапать ароматических масел, зажечь свечки, включить музыку, полежать с бокалом вина и журналом ?
Добавлено 22.09.2011 в 11:59
Hella писал(а):
у нас на 30л. разведен и в ванную, и на кухню.
Ну, на новых то наших хатах такой аттракцион не пройдет
Местная
Сообщений: 3254
Регистрация: 02.08.2010
Статус: offline
Корпус: 9
Рейтинг: 56 ()
Написано: 22.09.2011, 12:06 | Полезность: 0
   #10
Satyr
каеш не пройдет . так что 30 л только на ванную - литраж более чем
--- Реклама ---
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 22.09.2011, 12:42 | Полезность: 0
   #11
На кухне посудомойка всеравно только холодную пользует, не надо туда.
Житель
Сообщений: 36
Регистрация: 07.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 12 ()
Написано: 23.09.2011, 11:51 | Полезность: +2
   #12
По поводу водонагревателей. Почему накопительный.
1. Считаю, что водонагреватели 15-30 литров - это только для рук, все, что больше - имеет слишком большое потребление, что в свою очередь ведет к некоторым проблемам.
2. Всегда найдется такой человек, который скажет, у меня в старом доме проточный водонагреватель на 7 кВт, а выделено вообще 3 - и не парюсь... А есть ведь нормы, расчеты и т.д. Каждый специалист может привести подобных умников в пример в своей области.
3. Вы не забывайте что у вас нагреватель не единственный электроприбор в квартире и расчитывайте мощность исходя из всех приборов.
4. А если ввод трехфазный? то получается однофазный ток вашего нагревателя больше трехфазного на вводе, что приводит к отключению автомата.
5. Еще не известно сколько нам выделят мощности, а вы уже 6 кВт нагреватели ставите.

Хочется добавить следующее... у нас в стране каждый футболист, политик, бухгалтер, сантехник, электрик и т.д. то, что я вам говорю - это голос опыта, норм и правил.
Поэтому решайте сами...

Был вопрос по поводу ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Заземление будет, иначе дом не сдадут в эксплуатацию - сейчас это обязательно.

Раз уж заговорили про посудомойку.
Ее тоже сажаем на отдельную группу - это сказано практически в каждой инструкции к посудомойке.
Те, кто скажут что у меня все работает на старой проводке на удлинителе - пожалуйста, я вам говорю как правильно.

Стоит сказать по поводу кабеля... Никаких ПУНП и им подобных, которые так любят закупать господа строители из ближнего зарубежья с формулировкой "мы все знаем".
ГОСТ 53315-2009 гласит о том, что в ваших квартирах должен использоваться кабель с индексом нг-ls.
Кому интересно - гост выложу.

Далее... на освещение 3х1,5 на розетки 3х2,5. Это так сказать если без нюансов, при малой длине кабеля.
Применение на розеточные группы УЗО - обязательно.
УЗО следует так же применить на освещение ванной комнаты - обезопасьте себя и своих детей.
По поводу УЗО - расскажу и отпишусь позже, т.к. обычно очень много вопросов.
А пока схемка, как просили выше.

Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 23.09.2011, 12:08 | Полезность: 0
   #13
CHuth писал(а):

4. А если ввод трехфазный? то получается однофазный ток вашего нагревателя больше трехфазного на вводе, что приводит к отключению автомата.
Покажешь квартиру в панеле с 3 фазным вводом ?
Житель
Сообщений: 36
Регистрация: 07.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 12 ()
Написано: 23.09.2011, 17:42 | Полезность: 0
   #14
Satyr писал(а):
CHuth писал(а):

4. А если ввод трехфазный? то получается однофазный ток вашего нагревателя больше трехфазного на вводе, что приводит к отключению автомата.
Покажешь квартиру в панеле с 3 фазным вводом ?
Пока не видел
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 23.09.2011, 19:40 | Полезность: 0
   #15
CHuth писал(а):
Satyr писал(а):
CHuth писал(а):

4. А если ввод трехфазный? то получается однофазный ток вашего нагревателя больше трехфазного на вводе, что приводит к отключению автомата.
Покажешь квартиру в панеле с 3 фазным вводом ?
Пока не видел
Ну так может неравномерную нагрузку фаз и 3кВт на хату начнем с важным видом бояться, когда увидим их ?
Почетный житель
Сообщений: 1049
Регистрация: 23.03.2011
Статус: offline
Корпус: 1
Секция: 4
Этаж: 13
Рейтинг: 27 ()
Написано: 24.09.2011, 00:42 | Полезность: 0
   #16
CHuth
Спасибки за схему.
Житель
Сообщений: 36
Регистрация: 07.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 12 ()
Написано: 28.09.2011, 21:42 | Полезность: +2
   #17
Давайте пожалуй сегодня поговорим о розетках и выключателях.
Розетки выбираем с защитными шторками.
В ванных комнатах необходимо устанавливать розетки еще и с защитными крышками, степень защиты минимум IP44. Устанавливаем не ближе 0,6м от ванны или душевой кабины.
Выключатели устанавливаем за пределами ванных комнат.
Единственное, какой выключатель можем установить в ванной - так это со шнурком, но по опыту скажу, что они какие-то не очень то и удобные (лично для меня), поэтому читайте как выключатель в ванной комнате не устанавливаем.
Выключатель на балконе тоже не устанавливаем, равно как и в гардеробной.
На данный момент опыт установки розеток таков - 0,3м от чистого пола, выключатели - 0,9, за исключением отдельных случаев. А именно - розетки над столешницей в кухне, розетки для ТВ на стене и розетки в ванной комнате.
Следует упомянуть, что по текущим нормам в вашу розетку в ванной комнате должно прийти 4 жилы. А именно - три жилы из щита и еще одна резервная земля от КУП.
КУП - это коробка уравнивания потенциалов - обязательно должна быть установлена в вашей ванной комнате. К ней подключаете кабель от заземляющей шины щита и уже в КУП втыкаете - розетку, трубы коммуникаций, теплые полы ванной комнаты, саму металлицескую ванну и т.д. Если по простому - все могущие оказаться под напряжением проводящие части.
У кого есть вопросы пишите, а далее затронем еще какую-либо тему.
Настоящая жительница
Сообщений: 753
Регистрация: 02.05.2011
Статус: offline
Рейтинг: 48 ()
Написано: 28.09.2011, 22:13 | Полезность: +3
   #18
ОЙ,Божечки!Как все сложно то!Еще не вьехали,уже голова начинает болеть.Это только электрика,а весь ремонт?Может кто то и на все руки мастер,или хотя бы примерно понимает,о чем речь идет.А теткам,таким ,как я,как потом отличить опытный мастер или так себе...ведь даже деньги сейчас не спасают от криворукости.
Житель
Сообщений: 36
Регистрация: 07.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 12 ()
Написано: 02.10.2011, 23:21 | Полезность: 0
   #19
А не как вы не отличите... это граничит с удачей.
В первую очередь нужно смотреть по тому, кто с вами первоначально общается, далее смотрите на прораба. Далее просто мониторите квартиру, если видите, что "кривирукость" начинает проявляться - бьете тревогу. Во многих вещах нужно разбираться, но некоторые видно сразу - по логике, по аккуратности и т.д.
Сам работаю в фирме, которая стройкой занимается, вижу конкурентов, как мы работаем и скажу вам, на этапе принятия решения трудно понять какой будет ремонт.
Одно я вам скажу - чем больше у вас всяких проектов (дизайн, электрика, кондиционирование, водоснабжение и т.д.) тем больше вероятность, что все будет отлично, по крайней мере есть по чему контролировать и есть рабочим же какой курс держать. Чем больше все на словах - тем больше сюрпризов у вас будет. То вы забываете как говорили, ну а рабочие тем более. Поэтому лучше все фиксировать в бумажном варианте, причем отдать это дело на растерзание профессионалов. Это може личное мнение, основанное на опыте.
Новосел
Сообщений: 28
Регистрация: 07.10.2011
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 07.10.2011, 04:29 | Полезность: 0
   #20
Я живу в Трёхгорке, у нас к примеру 3х фазный вход и дома панельки, желающих посмотреть, милости просим)))
У себя дома я поставил накопительный нагреватель на 80л. его нам вполне хватает чтобы искупать дочу и после самим принять душ без каких-либо неудобств. Для любителей ванн с ароматическими маслами и т.п., этого тоже будет вполне достаточно.
Бойлеры бывают горизонтальные и вертикальные. Например у родителей я установил горизонтальный, на 60л., под потолком. Совсем не мешает и дизайн не портит. На 2х человек вполне хватает чтобы принять душ.
--- Реклама ---
Страницы: 1 2 3 4 5 6 ... 42 43 44


Пробки на Яндекс.Картах
Яндекс.Погода
Пользовательское соглашение | Размещение рекламы
Copyright © www.solncevopark.ru, 2010