Теплоемкость воды при 20С - 4.182 кДж/(кг*К)
Вода в трубах у нас холодная 20градусов, горячая 60 градусов.
куб воды весит 1000кг
итого, чтоб из куба холодной воды сделать куб горячей надо 4.182 * 40 * 1000 = 167.28 МДж
1 кВт⋅ч = 3,6 МДж
Итого - 46 кВтч на нагрев кубометра воды. Это еще не учитывая потери, будто бойлер у нас идеальный термос.
Дневной, не самый пиковый, тариф у нас 3р - итого 138р

По платежке, нагрев холодной воды стоит ровно... 138р -)
Это у любых колличествах и напоре и с учтенными потерями.

Кстати, одному человеку быстренько принять душь - это литров 40 горячей. 0.04м3 * 46кВтч = 1.84КВтч, нагреватьель в бойлерах обычно 2-2.5 кВт, т.е. почти час нагревается с нуля.
Итого, если бойлер включать в 23:00 на дешевом электричестве, то в 00:00 идет мыться первый, в 01:00 второй и так далее до утра.

Вобщем, молодежь, на дом подваливающая ближе к полуночи и пол ночи подмывающаяся, съэкономить действительно может -))
Остальные - врядли
Местная
Сообщений: 4188
Регистрация: 08.03.2012
Статус: offline
Корпус: 8
Секция: 5
Рейтинг: 78 ()
Написано: 18.06.2015, 14:19 | Полезность: +1
   #462
Satyr
У нас 30-литровый бойлер (не проточник!). Через 15 минут можно идти принимать душ от души с мытьем головы (девочки поймут, как это долго, со всякими бальзамами/кондиционерами).
Добавлено 18.06.2015 в 14:20
В смысле экономии денег на круг не знаю, но на время отключения гор.воды какого-то резкого увеличения потребления электричества тоже не вижу.
В бане
Сообщений: 8761
Регистрация: 29.07.2013
Статус: offline
Корпус: 26
Рейтинг: -17 ()
Написано: 18.06.2015, 14:20 | Полезность: 0
   #463
Satyr писал(а):
Теплоемкость воды при 20С - 4.182 кДж/(кг*К)
Вода в трубах у нас холодная 20градусов, горячая 60 градусов.
куб воды весит 1000кг
итого, чтоб из куба холодной воды сделать куб горячей надо 4.182 * 40 * 1000 = 167.28 МДж
1 кВт⋅ч = 3,6 МДж
Итого - 46 кВтч на нагрев кубометра воды. Это еще не учитывая потери, будто бойлер у нас идеальный термос.
Дневной, не самый пиковый, тариф у нас 3р - итого 138р

По платежке, нагрев холодной воды стоит ровно... 138р -)
Пруфлинк можно на платежку? ЧТо то я не верю в эту цифру))
Расчет конечно клевый...
По платежке в ПИК домах ( к слову самый низкий тариф мы себе выбили) кубометр горячей воды в пересчете на рубли это 157,94р/м3.
в тех же ЛУ2-4-6 от 250р/м3 и имеет место хаотично расти. Как бы

Еще поговорим об экономический расчетах?
Местный
Сообщений: 4297
Регистрация: 30.04.2013
Статус: offline
Корпус: 23
Секция: 4
Рейтинг: 52 ()
Написано: 18.06.2015, 14:22 | Полезность: 0
   #464
Satyr
Что то много 40 литров гор воды одному человеку! У меня раньше бак на 30 литров стоял, вдвоем успевали мыться с одного нагрева. Ну это если мыться а не мечтать под струями о великом)))

Сейчас пока гор воды нет, мне хватает 10 литров теплой воды, т.е. 5 литров горячей и 5 холодной.
В бане
Сообщений: 1270
Регистрация: 30.08.2013
Статус: offline
Рейтинг: -47 ()
Написано: 18.06.2015, 14:22 | Полезность: 0
   #465
Satyr писал(а):
Andrikus писал(а):

У меня проточник Штибель, кипяток крутой, хоть чай заваривай.
очень рад за проточник штибель.
только как это относится к экономическому обоснованию ?
К экономии между накопителем
Старожил
Сообщений: 5932
Регистрация: 20.07.2011
Статус: offline
Корпус: 18
Рейтинг: 46 ()
Написано: 18.06.2015, 14:25 | Полезность: 0
   #466
Grad писал(а):
vitaly71
Виталя,
Я ж не грею ее целыми днями)) Я моюсь от силы 2 раза в день. Когда надо вкл бойлер. Днем его отключаю (ибо смысл воду греть)?
Хоть у нас тариф и 157р, но все равно ценник считаю конский. 10 кубов =1500р. Это много. Имхо.
а полотенцесушитель?
В бане
Сообщений: 8761
Регистрация: 29.07.2013
Статус: offline
Корпус: 26
Рейтинг: -17 ()
Написано: 18.06.2015, 14:26 | Полезность: 0
   #467
Я тут прикинул даже если выливать в полупике 5 кубов:
Бойлер: 5 х 46 (КВт/ч)*= 230р С потерями на нагрев бойлера хорошо будет 300р.
Теперь считаем от МОРДОРа: 5 х 157,95р = 789,7р

Таки если нет разницы? Зачем платить больше?

* - расходуется КДж на нагрев 1м3 20С воды.
Местная
Сообщений: 4188
Регистрация: 08.03.2012
Статус: offline
Корпус: 8
Секция: 5
Рейтинг: 78 ()
Написано: 18.06.2015, 14:27 | Полезность: +1
   #468
sarc
А полотенцесушитель идет не через счетчики! Это отопление, само УК так говорит!
Старожил
Сообщений: 5932
Регистрация: 20.07.2011
Статус: offline
Корпус: 18
Рейтинг: 46 ()
Написано: 18.06.2015, 14:32 | Полезность: 0
   #469
DalenaDa писал(а):
sarc
А полотенцесушитель идет не через счетчики! Это отопление, само УК так говорит!
тому, что УК говорит вообще верить нельзя.
взять хотя бы то, что нам на уши вешали при посещении УК.
В бане
Сообщений: 8761
Регистрация: 29.07.2013
Статус: offline
Корпус: 26
Рейтинг: -17 ()
Написано: 18.06.2015, 14:34 | Полезность: 0
   #470
Я тут прикинул даже если выливать в полупике 5 кубов:
Бойлер Пик (3.44р): 5 х 46 (КВт/ч) х 3.44р = 791,2р С потерями на нагрев бойлера хорошо будет 800р.
Бойлер ППик (3.0р): 5 х 46 (КВт/ч) х 3.0р = 690р С потерями на нагрев бойлера хорошо будет 700р.
Бойлер Ночь (1.1р): 5 х 46 (КВт/ч) х 1.1р = 253р С потерями на нагрев бойлера хорошо будет 260-270р.

Теперь считаем 1m3 ГВС от МОРДОРа: 5 х 157,95р = 789,7р

Таки если нет разницы? Зачем платить больше?

* - расходуется КДж на нагрев 1м3 20С воды.
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 18.06.2015, 14:34 | Полезность: 0
   #471
Grad писал(а):

Пруфлинк можно на платежку? ЧТо то я не верю в эту цифру))
Расчет конечно клевый...

сам дальше расчитать сможешь ?
Старожил
Сообщений: 5932
Регистрация: 20.07.2011
Статус: offline
Корпус: 18
Рейтинг: 46 ()
Написано: 18.06.2015, 14:34 | Полезность: 0
   #472
Grad писал(а):
Я тут прикинул даже если выливать в полупике 5 кубов:
Бойлер: 5 х 46 (КВт/ч)*= 230р С потерями на нагрев бойлера хорошо будет 300р.
Теперь считаем от МОРДОРа: 5 х 157,95р = 789,7р

Таки если нет разницы? Зачем платить больше?

* - расходуется КДж на нагрев 1м3 20С воды.
а не 3*5*46~=700 руб.
что собственно говоря почти одно и то же, только бойлер неудобнее, чем центральное отопление.
В бане
Сообщений: 8761
Регистрация: 29.07.2013
Статус: offline
Корпус: 26
Рейтинг: -17 ()
Написано: 18.06.2015, 14:39 | Полезность: 0
   #473
sarc писал(а):
Grad писал(а):
Я тут прикинул даже если выливать в полупике 5 кубов:
Бойлер: 5 х 46 (КВт/ч)*= 230р С потерями на нагрев бойлера хорошо будет 300р.
Теперь считаем от МОРДОРа: 5 х 157,95р = 789,7р

Таки если нет разницы? Зачем платить больше?

* - расходуется КДж на нагрев 1м3 20С воды.
а не 3*5*46~=700 руб.
что собственно говоря почти одно и то же, только бойлер неудобнее, чем центральное отопление.
Ну не соглашусь. Бойлер как раз таки можно регулировать погорячее/похолоднее))
И потом это в идеальных условиях расчеты что мы греем воду с 20С-60С. Допустим я до 50 С грею. Бойлер все таки немного тепло сохраняет и непрерывно воду не подогревает (если она уже горячая). Посему конечно теоретические изыскания они классные.
Но я хочу увидеть разницу воочию
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 18.06.2015, 14:42 | Полезность: 0
   #474
Grad писал(а):

И потом это в идеальных условиях расчеты что мы греем воду с 20С-60С. Допустим я до 50 С грею.
ну, если до 50, то съэкономишь 10/273 от объема потерь.
а своего 50гр воду будешь мешать с бОльше пропорции с холодной и только, рублей выйдет столько же
Добавлено 18.06.2015 в 14:46
Andrikus писал(а):

только как это относится к экономическому обоснованию ?
К экономии между накопителем[/q]Есть такой момент.
Но есть и другой - пользовался ранее 4.6кВт проточником - течет слабенькая струйка тепленькой воды, не более.
А 10кВт на всю квартиру - потолок.
Старожил
Сообщений: 5932
Регистрация: 20.07.2011
Статус: offline
Корпус: 18
Рейтинг: 46 ()
Написано: 18.06.2015, 14:47 | Полезность: 0
   #475
Grad писал(а):

Ну не соглашусь. Бойлер как раз таки можно регулировать погорячее/похолоднее))
И потом это в идеальных условиях расчеты что мы греем воду с 20С-60С. Допустим я до 50 С грею. Бойлер все таки немного тепло сохраняет и непрерывно воду не подогревает (если она уже горячая). Посему конечно теоретические изыскания они классные.
Но я хочу увидеть разницу воочию
ну а с помощью ЦО за счет смесителя температура нужная тоже будет, соответственно, если похолоднее вода нужна то и расход горячей меньше будет.
В бане
Сообщений: 8761
Регистрация: 29.07.2013
Статус: offline
Корпус: 26
Рейтинг: -17 ()
Написано: 18.06.2015, 14:51 | Полезность: 0
   #476
Satyr писал(а):
Grad писал(а):

И потом это в идеальных условиях расчеты что мы греем воду с 20С-60С. Допустим я до 50 С грею.
ну, если до 50, то съэкономишь 10/273 от объема потерь.
а своего 50гр воду будешь мешать с бОльше пропорции с холодной и только, рублей выйдет столько же

ты еще про ОДН по ХВС и ГВС забываешь)) что платишь за себя и того брата.
Я хочу еще от ОДН отказаться. Как бы
Satyr писал(а):

Andrikus писал(а):

К экономии между накопителем
Есть такой момент.
Но есть и другой - пользовался ранее 4.6кВт проточником - течет слабенькая струйка тепленькой воды, не более.
А 10кВт на всю квартиру - потолок.
У меня накопитпельный на 2КВт/ч на 30л. Я прикидывал экономия не плохая даже днем получается. Ибо льешь меньше и нагреваешь меньше.
Тепловые потери от теплоцентрали выше чем в моем небольшом закрытом контуре))
Старожил
Сообщений: 7960
Регистрация: 15.02.2013
Статус: offline
Корпус: 22
Рейтинг: 70 ()
Написано: 18.06.2015, 15:14 | Полезность: 0
   #477
Grad
ох вселяешь ты в меня сомнения! наверное тоже поставлю бойлер (благо лежит без дела Электролюкс родной на 30 литров).
Звезда
Сообщений: 10764
Регистрация: 26.12.2010
Статус: offline
Корпус: 7
Секция: 6
Этаж: 11
Рейтинг: 3 ()
Написано: 18.06.2015, 15:15 | Полезность: 0
   #478
Grad писал(а):

ты еще про ОДН по ХВС и ГВС забываешь)) что платишь за себя и того брата.
Я хочу еще от ОДН отказаться. Как бы
У тебя что, ОДН по холодной воде и ОДН на подогрев для ГВС отдельно считается ?
Или ты от воды вообще собрался отказаться ? -))
Может у вас как и с ценой на ГВС, но у нас и ОДН небольшое. за этот месяц 1.2777 куб.м
Добавлено 18.06.2015 в 15:16
Grad писал(а):

У меня накопитпельный на 2КВт/ч на 30л. Я прикидывал экономия не плохая даже днем получается. Ибо льешь меньше и нагреваешь меньше.
Остальное фольклер, а с выделенным не поспоришь -))
За 30 литров горячей помыться - это тренировка нужна
Старожил
Сообщений: 7769
Регистрация: 19.04.2013
Статус: offline
Корпус: 25
Рейтинг: 76 ()
Написано: 18.06.2015, 15:17 | Полезность: +2
   #479
Grad
Водой можешь не пользоваться, только ОДН тебе продолжат выставлять...
Добавлено 18.06.2015 в 15:17
Satyr
У на с тариф, у на нет подогрева...
В бане
Сообщений: 8761
Регистрация: 29.07.2013
Статус: offline
Корпус: 26
Рейтинг: -17 ()
Написано: 18.06.2015, 15:34 | Полезность: +2
   #480
bam писал(а):
Grad
Водой можешь не пользоваться, только ОДН тебе продолжат выставлять...
Я в курсе
Хочу пободатся по этому поводу с нашей доблестной и "законопослушной" УК.
Добавлено 18.06.2015 в 15:45
Satyr писал(а):

За 30 литров горячей помыться - это тренировка нужна
Мне на 10-15 мин поливалова хватает) Ванны не привык принимать.
Захочу искупаться - пойду в бассейн за 250р